回复:S150调试问题:1个外部启动命令如何控制整流模块和电机模块的启动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-18 13:10:35

3楼

哦,你说的这个问题我好像也有印象,S120和6SE70的上电应该是一样的,类似。也是可以给电机模块上电,装置内部自动逻辑控制电源模块先上电。我现在没法告诉你具体的。但是我想这个问题你通过400技术热线,也可以得到官方的技术支持的。我记得我们做头一台S120时,西门子的技术支持告诉过我们,时间太长了,忘掉了(大约是2年以前的事情了)。


不过话说回来,我先控制电源模块上电,电机模块再上电,这个比较更合理。因为,电源模块可以经常通电,保持直流母线在工作电压状态,这有利于直流母线电容器防止老化。我一般都是这么做的。开机就给电源模块启动,什么时候系统运行,再去控制电机模块启动。有时候,电源模快24小时连续不间断通电。装置的累计工作时间超过10年,直流母线电容器都没更换过呢。