恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-19 11:42:28
2楼
同样的程序测试的时候没有出现故障,定时器没有换过,最后的解决方法是把定时器的背景数据块由原来的掉电保持改为掉电不保持。在人机界面上增加了一个手动复位开关,用于在发生这个故障时可以在人机界面上复位这两个TONR定时器。
从这几天的使用情况上看,将定时器的背景数据块设置为掉电不保持后再没有发生过这个故障,人机界面上的手动复位开关也没有用过。