 FOR i:= 1 TO 4 DO


    IF    DATABASE.Pump[i].Run = 1 THEN
           DATABASE.Pump[i].PumpRunning:= 1; ELSE
           DATABASE.Pump[i].PumpRunning:= 0;
           DATABASE.Pump[i].PumpStandby:= 1;
           DATABASE.Pump[i].RunsTotalTime:= DATABASE.Pump[i].Times;


        FOR n:=1 TO 4 DO
            DATABASE.TempNum[n].Seq:= DATABASE.Pump[i].RunsTotalTime;
            END_FOR;


    END_IF;


END_FOR;



程序的目的是想在第一个FOR循环中,假设 DATABASE.Pump1.Run=1,判断出其它Run 为 0时对应的DATABASE.Pump[i].RunsTotalTime的时间值,然后排序到DATABASE.TempNum[n].Seq中,例如当pump1.run=1时,希望出来的效果是

DATABASE.TempNum1.Seq=DATABASE.Pump2.RunsTotalTime

DATABASE.TempNum2.Seq=DATABASE.Pump3.RunsTotalTime

DATABASE.TempNum3.Seq=DATABASE.Pump4.RunsTotalTime

DATABASE.TempNum4.Seq=0


但是程序不知道怎么才能出来这个结果,寻求高手搭救!!!!!!!