44楼

   我这几天做了几次变频器一拖多的电机对地和短路试验,变频器有两种M440以及S120,变频器容量大概是110KW,拖动40台2.2KW电机,电机和变频器之间安装了40套施耐德的10A或6A的断路器:方法如下


(1)对地试验:将变频输出端的一只电机保护用空开的下桩电缆拆除,直接接上一根电缆悬空,启动变频器,当电机运转后,将这根悬空电缆直接搭地,现象是,保护空开跳闸,变频未报故障;


(2)短路试验:同样将变频输出端的一只电机保护空开下桩电缆拆除,然后再在空开下桩再安装上一台60A的空开,这个空开的下桩短路连接。启动变频器当电机运转后,将下桩短路的空开送上,无论是M440,S120的变频器,以及带不带电抗器的变频器全部报过电流故障。

  

 不知道这个和上面说的安装了变频器输出电抗后,电机损坏基本不报故障是不是有冲突。或者这样的试验和实际使用时的电机故障情况是不一样的。

  

  我这里的M440差不多每两月机会出现一次F0001的过电流故障,空开有时跳有时不跳。S120基本没有出现过,原来多的是报接地故障,当把接地故障取消后运转比较稳定,我也具体不清楚M440为何频繁的报故障,求大师指导!!!!