近期接了一个项目改造,原设计为一个IFIX操作站连接一个施耐德PLC P57 3634M,共六套,独立控制。改造目的是实现操作站互为备用,可联网控制6个PLC。经初步分析项目,查找资料,决定用WINCC7.0SP3做操作站,因为它内置了modbus TCP协议,可直接连接施耐德PLC P57 3634M。初步做好变量连接及画面设计。到现场调试连接时发现PLC的M点画面显示状态与PLC内不符,画面上做的手动/自动按钮M点显示状态与PLC内不符。经反复查找排除发现不能像与西门子S7系列PLC那样直接与输出M点变量连接显示变量状态。没有办法,只能在PLC内做中间M点,将手动/自动M点在程序里赋值给中间M点,然后在WINCC中连接这个中间M点显示。造成这个问题的原因我分析可能是西门子WINCC做的modbus TCP协议有问题,此现象在WINCC7.2中也出现。