 成组传动设备一般放在电气室,电机则按照生产工艺及机械设备的结构放置在现场,电机动力电缆从电气室到现场电机一般都走地下或地上的电缆桥架、以及配置的电缆管道等,曲折蔓延长度不一,那这样长度就变的很长了。

不是不想把变频器安装在电机的附近,不是不想节省成本,而是受周围环境工艺的影响,都是不得已而为之。如果前期盲目的节省成本,往往会造成后期维护的成本,如果要考虑成本问题还的按照全寿命周期成本来设计比较划算。