恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-20 19:10:11
27楼
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
我想,这个问题是不是可以这样理解:当电机空载,直接接到电网上全压启动,而且在启动过程中电网的电压不会因为通过大电流而产生压降,这时电机从静止状态达到稳定转速的时间就是电机所能达到的最快启动时间,在其它条件下启动无论如何你都得不到比这更短的时间。但是这个时间在实际应用时又是没有意义的,原因大家一目了然,所以,真正要考虑电机的最快启动时间,要综合考虑电源的能力(包括变频器供电的场合),整个拖动系统的机械受力极限,产品工艺对启动速度的限制等等,这个时间肯定不能无原则的缩短,这已经不是电机本身能否达到的问题了。当然,你可以说我就是只要求电机本身要尽量缩短启动时间,其它的不考虑,那么还有一条思路:从基本原理出发,只要尽量提高电机的启动转矩,就可以达到目的,怎么做呢?电机的转矩与电机驱动电压的平方成正比,电机在超压启动时,启动速度会更快,只是要注意启动完后要恢复到正常电压,否则要烧坏电机。可以超过多少呢?我曾经以1.73倍的额定电压启动,而且是带负载启动,没有问题。为什么是1.73倍呢?因为容易得到。倍数再高行不行呢,可以探讨。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主