其主要区别为:
1、额定电流范围:3RV6额定电流范围是0.11-40A,3RV5额定电流范围是11-100A。
2、短路分断能力:3RV6短路分断能力最高可达100kA,3RV5最大为50KA
3、外形尺寸:3RV5宽度与安装深度均大于3RV6
3VU产品属于比较老的面临淘汰的产品,3RV6/5产品属于新产品逐步替代3VU,两者只是产品系列不同,但是功能一样,可以相互转换。