以下是引用祝我中华在2015-10-20 01:04:28的发言 >46楼

一般距离不会这么远吧,把变频器的安装位置距离使用地点近些,还省成本!!

以下是引用北雪雪纷飞在2015-09-18 09:01:17的发言 >8楼:6楼的资料很好,,西...

引用8楼详细内容:

6楼的资料很好,,西门子的一个官方的说明,

看了后有个疑问,S120的输出电抗器最大可以串联两个,最大距离也就是787米,,但是6SE70可以最大三个串联,距离达到1200米,,是什么导致他们之间的不同呢?

1200米的距离,对于变频器的输出来说,这么长的距离,到电机侧电压波形是不是会有改变,压降有多大?可靠吗?有没有人实际应用过?

我觉得长距离的应用,应该电源长距离,,使电源尽量的靠近变频器,,本身变频器的电压范围很宽,即使有压降,也能满足要求,当然对于特殊要求的场合,可能需要配电集中,那就另当别论。

化工行业的安全标准,变频器不允许在现场,所有变频器必须在配电室,,可能出现几百米的距离,而且对于隧道以及井下设备,七八百米也是可能的,,

Thank you for the support.

精华帖版主置评:给出了长距离传输电缆的原因解释。行业特征。好共享。kdrjl