恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-23 10:20:24
8楼
如果这个故障频繁出现,监控r006,看看是否能锁定问题。
可能的原因:
1.电网电压低;
2.输入缺相;
3.直流母线电容老化;
4.负载突加太重,加速度太大;
5.干扰问题。
6.电机电流冲击过大,把直流母线电压拽下来了。
感谢斑竹,应该是直流母排接触不好,处理过之后到现在没有出现过问题了