难和不难都是相对的,不赞同简单地说调试难于编程。

编程和调试的工作范围和界限也不是非常清楚,编程也包含自身的调试工作,碰到大中型程序,任务可以用艰巨来形容,头晕头大。编程不调试程序就上机交给现场是不可想象的。

曾经做一个1500PLC、HMI、传感器、数台变频器及PN总线的系统编程,用了数月时间,心不静是没法持续坐下去的。好在环境(心态、任务压力、休息、技术资源等)较好。编好了,尽可能依据手头条件,仿现场做好程序调试。

安装好的系统,进行调试,涉及的内容也很多,一般来说程序部分不是初次使用,调试时发生问题基本与程序没有关系了。主要是EMC,安装工艺,器件质量,过程工艺等问题。

上述系统安装调试也费劲周折,用了一周的时间,由于是初次程序上机合成,碰到的问题既有程序本身的问题,也有器件和EMC的问题,客户又提出新的工艺要求,工作环境显然不同编程环境。现场调试把人搞得精疲力尽,等任务结束时,人几乎崩溃了。

讨论,谈想法,相互学习借鉴,众说纷纭的过程,其意义大于问题本身。