7.5米的限制的确有,但不是电抗器至变频器之间的距离,而是说由于IGBT开关时沿电缆方向上产生的反射尖峰电压达到最高值时运行的长度:
L=1/2VTr,
式中,V=150米/微秒(IGBT开关电压运行速率,约为光速的一半),Tr=0.1微秒(电压上升时间)。由此可算出L=7.5米,即就是说,当逆变器输出距离小于7.5米时最高尖峰电压(直流母线电压的两倍)将不会达到。
事实上,S120的工程手册(SINAMICS - Low Voltage Engineering Manual SINAMICS G130, G150, S120 Chassis, S120 Cabinet Modules, S150 Version 6.0 ? July 2010 Supplement to Catalogs D 11 ? 2011 and D 21.3 ? 2011 )有一个很详细的原理介绍,有关输出电抗器、输出电缆的长度计算公式等等,都可找到出处,大家有机会可看看。附件摘出了输出电缆计算公式,请参考
精华帖版主置评:不错,给出了出处,有兴趣的可以更进一步学习。