回复:【分享】S7-1200高速计数器问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-10-24 16:49:31

3楼

各位老师误会了!!


我这么做是有原因的,也是没有办法的办法,我买接近开关时买错型号了,本来是要买PNP-NO型的接近开关,就是动作时高电平信号反馈,可是我错买了NPN-NO型的接近开关,导致的结果是 开关动作时输出的是 负极 的信号 ,我无奈之下自能用一个继电器来转换一下,直接把继电器的A1接上   + 极  接近开关反馈的   - 负极信号接入继电器的A2 来控制继电器的动作,然后再通过继电器来给反馈信号给PLC本来以为开关频率这么低应该没有问题,但是一开始还可以,一会就乱掉了!


大家认为我这个问题应该怎么解决?除了更换接近开关,还有什么可能的原因吗?



谢谢大家!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl