1楼
之前有过一个项目,西门子300PLC通过Profibus-DP通讯,控制现场设备,过不了多久就会停机一下,监控发现网络出现短暂的断掉,也就是0.5s的样子,然后对网线一点一点的排查,最后发现Profibus网线在最后一个站的时候,由于接线不规范,导致屏蔽层与A线短路。参考下