我们这个现场应用的基本情况如下:

两台160KW  M440变频器,一用一备,用于一台提升机(单罐笼,无配重)拖动。提升机电机130KW. 配套100KW制动单元。系统由S7-200PLC控制,速度模拟量电压给定,两台变频器共用一个电压输出通道。设备运行一年半,偶发过下放重物超重导致的失速溜车。其他基本正常运行。

故障现象:昨天生产中在某次提升间歇以后,操作工开2号变频下放的时候,突然发现运行速度严重变慢,三个档位的速度都不同程度的出现问题,特别是低速和中速,变慢幅度很明显。现场检查以后未发现外部线路有何异常,变频器参数也没有人动过。初始怀疑是干扰,我们在PLC输出及变频器输入端口都测量了给定电压,符合输出给定值,且没有波动。仔细观察,三档速度下降的情况如下:一档原设定6HZ,实际运行2HZ,二档原设定14HZ,现实际9.8HZ,三档原速度25HZ,现速度23.5HZ。三档的速度偏差不等,速度值越大偏差越小。我们的变频器也没有什么额外的附加给定,应用比较简单。查了一下参数变频器的最低运行频率设置的就是2HZ,监视参数R021(实际频率)的确就是下降后的频率。于是我们切换到另外一台变频器,结果尽然完全一样。我们仔细检查了PLC程序,没有发现对变频器有异常输出,程序运行正常。这个现象在上下运行时都出现,没有方向性。检查故障的时候多次试运行都是空车状态,不存在超载。

仔细检查变频器参数,直流电压控制器也处于关闭,模拟量输入也没有特殊标定。

真是让人费解,这样的情况从来没有遇见过,两台变频器居然会出现同样的状况。请诸位高手帮忙分析一下,可能的问题会出在哪里。十分感谢!