回复:400H硬件冗余架构?看内容,是各走的是哪条DP?

周杰伦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2033
  • 精华

    16
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-10-26 10:04:09

1楼

第一:不需要用412-3H ,估计也没货,要用412-5H,5H带PN口不需要CP。


6ES7 400-0HR01-4AB0 是组合套件买这个 包含以下模块订货号:

1 x UR2-H 6ES7400-2JA00-0AA0

2 x PS407 120/230V AC/DC,10A 6ES7407-0KA02-0AA0

2 x CPU 412-5H PN/DP 6ES7412-5HK06-0AB0(CPU背后有拨码选择RACK0或RACK1)

4 x 同步模块 10m 6ES7960-1AA06-0XA0

2 x 同步电缆 1m 6ES7960-1AA04-5AA0

4 x 后备电池 6ES7971-0BA00

备注:另卖2张一样的Flash卡


第二:ET200选择

6ES7 153-2AR03-0XA0包含以下模块订货号:

                     6ES7 153-2BA02-0XB0 2 个

                     6ES7195-7HD10-0XA0 1个(有源底板)

备注:这个IM153冗余套件后面带普通的300SM模块(最多可以挂12个)


第三:Ylink选型


6ES7 197-1LA04-0XA0包含以下模块订货号:

                    6ES7153-2BA02-0XB0 2个

                    6ES7195-7HD80-0XA0(与普通冗余ET200底板不能混用)

                    6ES7197-1LB00-0XA0

                    6ES7654-7HY00-0XA0(底板提供电源,模块不需外部供电)

备注:Ylink(最多进244Byte,出244Byte)后面所挂DP从站并不算入整个系统的DP数量!2个Ylink后所挂设备地址可以相同。这个套件后不能挂任何模块!


第三:普通模块有源底板选择

6ES7 195-7HB00-0XA0 正常SM模块有源底板,可放置2个模块。


第四:有源总线导轨

6ES7195-1GA00-0XA0,483 MM长

6ES7195-1GC00-0XA0,2000 MM长

6ES7 195-1GF30-0XA0,530 MM长

6ES7195-1GG30-0XA0,620 MM长

工控毁我青春!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: