以下是引用aa13123在2015-10-18 13:44:20的发言 >42楼

见过用于大功率变频器并联用的平衡电抗器在进线整流侧和逆变输出侧用相同的型号的电抗器的设备,完全可以输入和输出互换,就差上面的标签不一样,哈哈。但这都是根据系统定制的。

二者压降不一样,进线电抗器的压降不应该低于2%,出线电抗器压降多为1%.

而且,即便是有设计单位把二者的压降选成一样,但出线电抗器面对的都是高次谐波,发热量肯定大的多,这就要求出线电抗器要比进线电抗器具有更好的散热性能。

还有,进线电抗器要具用抗短路的功能,所以,理论上讲,同感抗/同容量的进线电抗器要比出线电抗器线径粗。

二者是不能互换的。

不能把一个工程实例,做为圣经啊!:)

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:受教了。有理有据的分析呀。kdrjl