按说老外编程、做画面应该够严谨的了,但是在我们这还是出现了一起因为做项目过程不细心导致的事故。现场配置一台OP27 操作面板,有一参数实现某个提升装置慢速速度设定(“+”为提升、“—”为下降),已正常运行13年了,前段时间发生了一起提升装置升天现象(在该停止的位置没停住),导致设备被拉跨,损伤10万元,通过故障现象、控制程序和PDA系统数据记录分析(当然岗位操作人员是不会说实话的)得出结论:1、OP27 操作面板中提升装置速度设定没有限幅,导致慢速速度到达运行上限,两者速度相差10倍以上;2、岗位操作人员在提升装置高位准备下降时将慢速速度设定由“—”更改为“+”(“+/_”变换面板按钮已经不清楚了,很可能是不小心按得),导致传动装置没有在快停开关动作后及时停止。后来用实验的方式验证故障分析的正确性:果然是OP27 操作面板中提升装置速度设定没有限幅,当然岗位操作人员也认可了。为了防止同样事故发生,只有从程序中限定OP27 操作面板相关参数值了。