回复:一则WINCC操作无效的故障求助

ADGT

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-10-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-26 15:27:54

1楼

3选2泵是很成熟的逻辑,应该不是逻辑问题,感觉OS上操作有点问题。首先应该将备用泵选为主选泵,等待该泵运行,如果该泵不能运行,或运行的反馈信号在规定的时间内没有收到,说明是该泵的问题;只要该泵运行后,则可以将需要切换为备用的泵选择为备用。在切换过程中通常是会有短暂的时间是三台泵同时运行的。