以下是引用沙鲁在2015-10-26 16:08:50的发言 >13楼

那我实际上是不是不需要Y-LINK那,我只需实现400H的硬件冗余即可,不需要除了主DP和从DP之外的第三条DP?

Y-LINK不是硬件冗余必须的吗?

以下是引用周杰伦在2015-10-26 16:00:47的发言 >12楼:问题1:是的 问题2...

引用12楼详细内容:

问题1:是的 

问题2:Y-LINK是为了连接DP从站设备,比如说传感器。相当于2根线变成1根线出去接设备。

如果只有ET200从站,没有其他DP从站就不需要Y-LINK。

工控毁我青春!