恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-26 19:39:09
60楼
5米啊,,那是我记混了,,这会记清楚了不会忘了,,
以前我们部分电机都是普通的电机,而且质量真不咋的,设计接触器控制,后来为了提速改成了变频器,改为了变频器以后线圈经常损坏,,线包大部分都是匝间短路,添加了输出电抗器效果好很多,,对于变频器控制的普通电机我觉得应该加输出电抗器,。
精华帖版主置评:旧电机改造,这个问题很突出,变频器输出加电抗器,主要就是解决降低谐波电压对电机绝缘击穿威胁。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主