恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-26 22:06:00
62楼
二者压降不一样,进线电抗器的压降不应该低于2%,出线电抗器压降多为1%.
而且,即便是有设计单位把二者的压降选成一样,但出线电抗器面对的都是高次谐波,发热量肯定大的多,这就要求出线电抗器要比进线电抗器具有更好的散热性能。
还有,进线电抗器要具用抗短路的功能,所以,理论上讲,同感抗/同容量的进线电抗器要比出线电抗器线径粗。
二者是不能互换的。
不能把一个工程实例,做为圣经啊!:)
谢谢兵版的教诲,兵版的理论知识和实际经验太丰富了。
通过这个话题向几位斑竹及答侠们学到了很多知识,非常感谢!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主