恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-26 22:40:14
1楼
1、如果是确定270kW功率,电压380V,的确是不管星还是角形接连,电流都是一样的。但你的计算有问题。星接270kW=3*U相*I,U相=220V,所以I=409A;若是角接:270kW=1.732*U线*I,U线=380V,I=410A。有点误差,因为380V和220V之间应是1.732的关系,实际是1.727。
2、如果是确定了电阻,就要看电阻的额定电压,确定能组成星形还是角形,这个就不是随便定的了,必须看电阻上的额定工作电压值。当你确定不了连接方式时,先在纸上画草图,使用三相交流电路进行分析。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主