回复:400H硬件冗余架构?看内容,是各走的是哪条DP?

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-27 08:21:29

15楼

展开查看
以下是引用周杰伦在2015-10-26 16:35:14的发言 >14楼

如果只有ET200从站,没有其他DP从站就不需要Y-LINK。

以下是引用沙鲁在2015-10-26 16:08:50的发言 >13楼:那我实际上是不是不...

引用13楼详细内容:

那我实际上是不是不需要Y-LINK那,我只需实现400H的硬件冗余即可,不需要除了主DP和从DP之外的第三条DP?

Y-LINK不是硬件冗余必须的吗?

以下是引用周杰伦在2015-10-26 16:00:47的发言 >12楼:问题1:是的 问题2...

引用12楼详细内容:

问题1:是的 

问题2:Y-LINK是为了连接DP从站设备,比如说传感器。相当于2根线变成1根线出去接设备。

那是我理解错了?

理解1:

我之前认为Y-LINK的作用是:实现冗余系统中2条DP系统的冗余切换,没有他不能实现切换的目的。

那现在我认为他的作用是:连接冗余系统和非冗余系统的连接器,有没有他,冗余系统都能硬件切换。

理解2:

还有你说软件的事情,上位机需要写什么程序那?从PLC和主PLC的程序一致,主CPU拷贝所有数据给从PLC,输入、输出、定时器、计数器和内存位给从CPU;这样子上位机还需要做什么那?

小心驶得万年船