回复:400H硬件冗余架构?看内容,是各走的是哪条DP?

周杰伦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2033
  • 精华

    16
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-10-27 09:21:34

16楼

1对了

2主从CPU,你只要下载到主CPU,他们之间自动更新。

上位机走TCP通讯,是不能像以前那样在网络里面建立连接,你试试也不会成功的,需要直接用软件建立连接,主CPU有硬件标示,从CPU也有硬件标示,所以在发生故障进行切换通讯的时候是需要程序重新建立的。

简单点,2个CPU的IP都是不一样的,切换一定要在程序里写好。

工控毁我青春!