16楼
发热圈烧断线.jpg
线耳.jpg
第一个图,发热圈内接线的一根线已经断了开路了,第二个图是线耳图。
从楼主所上的图来看,高温线是通过接线鼻压接后,接到发热管的出线端。常用的高温线是铜芯的,而接线鼻楼主是用钢质的,可能是二者的热胀系数不同,长期运行,会导致压接(线耳)处松动,产生电弧高温而导致线耳熔坏。
建议不使用接线鼻,直接使用两个铜垫片,通过螺栓压接连接,看能否解决问题。