不好意思,现在才来汇报结果,应用行业煤矿矿井提升机,系统改造,原来为高压串电阻提升系统,后增加一套转子变频系统作为备用。在使用转子变频
电机为传统的三相异步绕线电机。经过分析,判断,决定增加输出电抗器(国产某电抗器,并且在此基础上使用了该公司的输出滤波器),电抗器和滤波器如下
滤波器参数:额定电压:690V 额定频率:0-400HZ 额定电流:600A,载波频率:0.1-20KHZ
增加这两项后,电机端电压波形为
原来没加电抗器之前的电机端电压的波形不知道怎么找不到了,晕,从这个可以看出来效果是有,最明显的是在现场听到的电机啸叫声没有了,但是和厂家宣称的正弦波还是有差距的,语言组织比较混乱,请大家包涵,另外这次准备工作不充分,现场工期紧(生产矿井,催的那个急啊,就给了不到一个小时时间)
精华帖版主置评:用实例,不迷信。有问题,有反馈。支持!