恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-27 17:02:28
5楼
请教一个关于工业以太网的问题,我厂有一台s7-400PLC,通过CP443-1与上位机os1,os2进行通讯,由于电脑使用时限过久,我们于去年对os2站电脑进行更换,按照原来配置进行通讯,没有任何问题,但是os1今年更换时,也是按照原来配置,发现无法连接到plc,后经检查发现,os1在配置以太网通讯采用了MAC地址进行寻址,而os2是通过IP寻址的,所以我们又把原来的网卡更换到os1问题才得以解决。
所以我希望了解IP寻址和MAC地址寻址在实际通讯中有何区别?需要考虑哪些因素。谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主