呵呵,让我想起来我们公司一个事。有天,公司的PLC供电跳闸了,重新通电后就一直报错,后来,将备份程序下载下去就正常了。这个备份程序是和原PLC中的一模一样的。结果,正式生产开机的时候,WINCC的画面有个非常关键的地方死活不正常,当时一着急,直接电话供应商的工程师,那工程师也是牛的不得了,说这程序肯定没问题,去检查别的地方。我对比了下另外同样设备的程序,确实一模一样,但就这台设备不正常。我一急把电话就挂了,然后开始分析程序,分析来分析去,终于找到了原因,供应商做程序的时候没有考虑到PLC重新启动的时候,有个M区要初始化,供应商当时调试的时候,找到合适的参数后,就一直没重启过PLC,也就不存在问题了。PLC一旦重启,那个地址就成0了,肯定就有问题了。于是,我将设备这个地方在OB100里做了初始化的赋值程序,问题彻底解决。