你说你更换OS后不能通信但是我感觉更换OS后与OS的MAC地址无关,除非PLC不是通过标准的西门子驱动通信的按常理WINCC用ISO是用02连接资源也就是OP那么他与PLC的MAC地址有关与OS的MAC地址没有什么关系不知道是你交换机设定的问题还是你不是用的WINCC。
MAC是记录在交换机的MAC表里面的一个东西以端口为主记录对应终端的MAC地址,而IP是为了方便管理网络进而规划的一个地址,IP地址对应的是一个MAC地址,他的关系就像域名与IP一样,MAC地址是OSI网络模型的第二层所以也叫一般的交换机叫二层交换机,IP地址是OSI网络模型的第三层也叫三层交换机或路由器。
果你的OS1不与其他第三方Ethernet的站点通信那么你完全可以如改为TCP/IP,通过ISO无需IP也就是省了一个IP地址,当然有些设备考虑其安全性用ISO基于MAC通讯更加安全一点因为IP别人可以攻击可能会有冲突而MAC地址就不一样了,每个网络设备都有一个MAC地址,网络硬件唯一的地址。
OS1 OS2都只和PLC在一个以太网上,我感觉改成IP寻址问题不大,只是不知道当时为何这么配置。
MAC地址看来处于安全性考虑会优于IP地址,K侠学习了!