回复:【分享】紧急求助,令人迷惑不解的m440速度设定问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-10-28 09:39:55

12楼

 要是对模拟输入(变频器的响应)没有要求。你也可以加大那个通道的滤波时间(P0753)和万用表采样时间一致。其结果也是和万用表直流测量一样平稳。

默认3毫秒,是有点小。我曾经试过,它可以加大到10秒呢。

换句话说,PLC实在没有模拟量输出时,曾经也用过开关量(占空比)接到模拟量口,加大滤波时间,给定效果一样稳定。你可以通过将一个不用AO互联到755那个通道去测量。

AO的默认滤波时间是2毫秒。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:嘿嘿,为什么封精呀?这个太经典了。利用脉冲的占空比和大滤波时间实现一个F/V(频率变电压)的转换,以满足模拟量控制需求。够绝。膜拜一下!kdrjl