要是对模拟输入(变频器的响应)没有要求。你也可以加大那个通道的滤波时间(P0753)和万用表采样时间一致。其结果也是和万用表直流测量一样平稳。
默认3毫秒,是有点小。我曾经试过,它可以加大到10秒呢。
换句话说,PLC实在没有模拟量输出时,曾经也用过开关量(占空比)接到模拟量口,加大滤波时间,给定效果一样稳定。你可以通过将一个不用AO互联到755那个通道去测量。
AO的默认滤波时间是2毫秒。
精华帖版主置评:嘿嘿,为什么封精呀?这个太经典了。利用脉冲的占空比和大滤波时间实现一个F/V(频率变电压)的转换,以满足模拟量控制需求。够绝。膜拜一下!kdrjl
请填写推广理由: