回复:[有奖参与]应用探讨——工业以太网诊断及问题处理探讨

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-10-28 12:11:47

12楼

以太网抗干扰能力强是毋庸置疑的。曾经参加过西门子官方的一次会议,播放了一段视频,比较profbus dp和profinet的抗干扰能力,结果是很明显的——以太网的抗干扰能力很强,哪怕是采用了普通的双绞线而不是西门子的工业级双绞线,profinet都比dp要稳定的多。-从原理上解释,最关键的一点是以太网通机制本身比基于485的dp要完善的多!


工业以太网诊断的核心,其实我觉得是工业交换机。如果是带网管功能的工业以太网交换机,那么诊断的手段还是比较多样的:最普通的是snmp,比较高级的、需要花钱的就是专业的网管软件,比如赫斯曼的hivision、西门子最近几年才推出的sinema等等。


对于一个普通的scada系统来说,如果能够把以太网诊断集成到画面中来就比较适合用户的日常维护需求了,这方面可以结合opc或者ie控件来做文章,但是我觉得这些方法还是不够简单明了,所以希望抛砖引玉,各位大侠尽情的发言吧。

有生之年,狭路相逢,终不能幸免

精华帖版主置评:正确的分析了以太网与485网络的差别,也能明确以太网的诊断方式。

评论