发布于 2005-04-11 09:17:18
0楼
请教Zane:
1、我认为你所提到的“SM331-7BH”,应该改为“sm321-7bh01-0ab0”,这是一块数字量输入、带硬件中断和诊断中断的模板。
2、是否可以使用CPU集成I/O的PWM功能实现该功能?只要保证频率与三相电的频率保持一致,当然,需要保证触发前提与三相电同步。同时,再使用三相过零脉冲检测信号,造出一个可以保证加热输出的时间区域,再用此区域逻辑“与”先前造出的PWM输出。当然,该方法,似乎与PQW没有关系。但是,不知道,是否可行?需要探讨。
3、还可以使用模板的硬件中断功能,采用“三相过零脉冲检测信号”的下降沿,触发硬件中断,保证一个周期的加热输出PQWxxx。
王海峰
王海峰
机械设备制造业
l_huixiu@sina.com