电机经摇表摇过绝缘无问题
有时候摇表不一定是对的,比如摇表测量的是线圈与外壳之间的绝缘,那么一项线圈之间的短路呢?所以说变频器控制普通电机很有可能会出现匝间短路的现象,拆除电机线,运行变频器,没有问题,在接上电机电缆,不接电机运行,没有问题,再接电机,有问题,那么就是电机问题,还有注意电缆的特性,可能在10HZ以下没有问题但是到了30 40hz就有问题,,那就是电缆的绝缘特性不好导致的。。。