一、实际应用情况:

    有多个现场在用以太网通讯,300系列PLC、触摸屏、工控机间通讯,以普通交换机进行集中;普通网线、五类屏蔽网线、双屏蔽网线(未接地)、六类网线均有使用,距离在5-60米范围内,网线和动力线、控制线一起铺设,使用较稳定,未发生电磁干扰现象。

二、优点

    不易受干扰;

    传输速度快;

    易于组网;

    易实现笔记本无线调试。

三、不足之处

    应更明确的说明不适用的设备,如管理型交换机等;

    网络断线后,响应太慢,不能及时捕捉到断线信息进行控制;建议西门子进行改善;

    网线传输距离受限,100米以内;

四、使用小结

    设备之间可以用普通交换机进行集中;

    超过100米的距离可以加交换机扩展,或使用光纤;

    建议有条件的采用双屏蔽网线和金属水晶头,一旦有干扰,可以进行接地;

    如果有断线后的控制,可以考虑编程实现,如心跳检测。