回复:6ra80 rs232 连接 电脑死机

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-29 19:46:49

7楼

展开查看
以下是引用zhangpeng121212在2015-10-29 14:00:30的发言 >5楼

硬件:USB-232转换器  自制九针插头与X179连接线 连接线做法:九针插头的 2  3  5 对应X179的 3  4   2

首先安装usb-232转换器驱动,然后打开starter,点击“选项”-“设置PG/PC接口”,在 S7ONLINE(STEP7)-->Serial cable.PPI 下 点击 “属性”,设置地址为0  波特率先设为9.6Kbps,“本地连接”设置为你所用的COM口。然后在starter界面点击 Accesible nodes(可访问节点),如果连不上,则看一下access point是否 设置为DEVICE(STARTER,SCOUT),然后再点击 Accesible nodes(可访问节点)试试


好的,我下次也再试试。。


如果能够有38400的波特率,那最起码出厂调试问题就不大了。。


感谢您的回复!谢谢!

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com