以下是引用Automann在2015-10-29 21:02:47的发言 >1楼

安装GSD文件后,第三方硬件作DP从站,其I、Q地址如果使用自动分配的,不会与其他硬件的地址冲突。

SFC14/15主要解决数据的一致性问题。如果不要求一致性,可以分别访问其硬件地址。

与第三方的硬件组态好后,假如说IW50是控制字,用MOVE指令传送一个数据给IW50控制就可以了吧?那我硬件数字量触点还能使用I50.0---I51.7吗?如果可以又是为什么可以呢???这点我理解不了,还望指点一下,谢谢