如果有了IW50,DI点就不能有I50.0这个点了

但是在程序里面你可以用这个,因为IW50是DP从站发往PLC的数据,I50.0一般代表DP从站的状态,这个具体还得根据Dp从站对状态字的设定了

QW一般是PLC发往DP从站的控制字,也能拆分使用,但是DO模块不会有这个点

西门子软件自动对地址检测,如果地址重复,会输不进去,编译也不会通过的