发布于 2005-04-11 10:47:08
0楼
与版本5.1相比,WinCC V6.0提供了许多新的扩展功能。“WinCC V6.0中有哪些新内容?”一章中对这些新特性进行了概括。下面的段落包含了与项目移植有关的重要信息。
主要差异
WinCC V6.0与其早期版本的差异主要体现在下列特性上:
· Microsoft数据库系统SQL-Service 2000:
WinCC使用Microsoft SQL Service 2000来管理运行系统数据和组态数据。并不再支持dBASE III。
· 消息系统:
WinCC将不再区分短期和长期归档。在创建归档时,用户可定义在多长时间之后,WinCC应创建一个新的归档文件。为显示运行系统归档消息提供的不同视图,仍然被称为短期归档和长期归档。然而WinCC报警控件中的两种视图都可显示归档中的1,000条消息。
· 循环归档/顺序归档:
WinCC将不再创建顺序归档,而只是使用已被分成几个部分的循环归档进行工作。
· 过程值归档:
对变量记录中的两种类型归档之间的差别进行了区分:对于一分钟以内的归档周期,使用“TagLogging Fast (高速变量记录)”归档。对于一分钟以上的归档周期,使用“ TagLogging Slow (低速变量记录)”归档。
· 交换数据:
WinCC允许直接通过新的WinCC数据库来交换数据。不再需要“存储器”选件。因此,所导出的数据仍可导入数据库。
· 客户机类型:
WinCC将只识别一种类型的客户机。WinCC不再区分多用户系统中的客户机和多客户机。
· 访问客户机和服务器:
WinCC所提供的用户管理器,提供了新的系统授权“远程激活”(1000)和“远程组态”(1001)。这将允许在任何客户机上激活或组态远程项目。新建的“仅监视”授权(1002)将只允许客户机在运行期间进行监视。
· WinCC项目管理器:
通过双击即可启动WinCC项目管理器中的编辑器。WinCC项目管理器菜单栏将不再含有“编辑器”选件。必要的功能都在各个编辑器所提供的弹出菜单上列出。
· 选件:
基本过程控制(Basic Process Control)选件将不再需要额外的许可证。
不再包含视频选件。
限制
在进行项目移植时,必须要考虑到WinCC V5.x和WinCC V6.0之间的差异所导致的下列限制:
· 操作系统:
WinCC V6.0将不再运行于Windows NT下。有关操作系统转换到Windows 2000或Windows XP的信息,请与Microsoft热线服务联系。
· dBASE III:
将不再可能直接访问dBASE III数据库。在移植dBASE数据库之后,将由SQL Service 2000对数据进行管理。
· 归档组态:
将不再通过系统向导对归档进行组态。归档将在“变量记录”和“报警记录”编辑器中进行。
· C函数:
某些C函数已经丢弃不用或经修改后再提供。某些C函数的出错代码也发生了变化。更详细信息参见章节“使用ODK进行修改”。
· 标准函数:
放弃了两个标准函数,TlgTableWindowPressInsertRecordButton和TlgTableWindowPressRemoveRecordButton。
· 激活和取消激活冗余:
如果在多用户系统中激活或取消激活冗余,则必须重新启动冗余服务器。
· Web Navigator (Web浏览器):
如果使用了基本过程控制(Basic Process Control)选件,则Web Navigator选件将不能对其实现Web功能。
通讯驱动程序
某些WinCC V5.1可实现的通道,将不再包含在WinCC V6.0中。
WinCC将越来越强调通过OPC来进行通讯。因为提供OPC解决方案的厂商越来越多,与WinCC的过程通讯将不再需要那些专用通讯驱动程序。标准化的OPC软件接口将允许访问不同厂商的设备和应用程序。
关于如何使用OPC通讯驱动程序建立连接的有关信息参见WinCC信息系统下的主题“通讯”以及Internet上的OPC基金会网页:
· http://www.opcfoundation.org
建议:
通道 推荐的解决方案 由...支持
Allen Bradley DH DH+ DH485 Cyberlogic OPC服务器 IngenieurbüroAllmendingerhttp://www.allmendinger.de/
Allen Bradley Serial DF1 作为附加件支持 Ingenieurbüro Allmendingerhttp://www.allmendinger.de/
Applicom Multi Protocol Interface Applicom SW1000ETHApplicom PC2000ETH ---
GE Fanuc SNP SNPX Kepware OPC服务器Applicom OPC服务器 ---
Mitsubishi FX 作为附加件支持 IngenieurbüroAllmendingerhttp://www.allmendinger.de/
Modbus Protocol Suite Cyberlogic OPC服务器 IngenieurbüroAllmendingerhttp://www.allmendinger.de/
Modbus Serial 作为附加件支持 Ingenieurbüro Allmendingerhttp://www.allmendinger.de/
SIMATIC S5 PMC Ethernet 改为SIMATIC S7 ---
SIMATIC S5 PMC Profibus 改为SIMATIC S7 ---
SIPART 改为SIMATIC S7 ---
Windows DDE
Windows DDE通道包含在交货范围内,因为它与早期的WinCC版本兼容。然而,应通过“OPC”通道创建新的连接。
SIMATIC S5 Ethernet TF
Windows XP将不再支持SIMATIC S5 Ethernet TF通讯驱动程序。
Windows 2000下的CP 1413
在Windows 2000下,没有适用于CP 1413通讯处理器的驱动程序。