回复:PROFIBUS不使用SFC14和SFC15的用法

askab

  • 帖子

    401
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-10-30 09:55:57

5楼

  1. 安装第三方的GSD文件,然后硬件组态。

  2. 在组态后,会显示物理地址(DP网络上唯一的地址) 例如 I address  700- 711 Q address 700 -711 (取决于你的GSD报文长度)

    几个PKW和几个PZD

  3. 这个时候一般PLC作为主站,第三方设备作为从站 ,例如你要控制一个变频器

    要求PLC控制的第一组为启动/停止,故障复位等等 则写入PQW700里面,至于PQW700,你可以自己做M后者DB数据,例如 M1.0 启动  M1.1 停止, M1.2 故障复位等等,这个数据的定义是在第三方设备参数里定义的。

  4. 第二个字为速度给定 则给入PQW702,第三个为转矩给定则为PQW704等等。

  5. 读取第三方设备状态 例如 第一组为状态反馈 是否合闸/运行/故障 则读取PIW700 ,然后将PIW700给入 DB块或M区 例如L PIW700 T MW10 然后在拆分你的MW10 。

  6. 第二个反馈为速度反馈 读取PIW702 依次类推

    这个读取PIW XX 和写入  PQW XX 均根据你第三方设备定义的。但西门子PLC 高地位是反的,


大家同行,you ok ? me !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。