    最近在改造一条复合板生产线,有好多的通讯,485、232、DP、以太网、CANopen,搞得头都大了。老系统用的是S5系统,远程站是WAGO,安全系统是PILZ,变频器是LENZE。新系统共3个PLC(416+317*2),PLC和HMI、PLC与PLC之间通讯采用的是以太网,PLC与现场ET200S之间使用的是Profibus-DP网络,PLC与PILZ之间使用的是RS232通讯,PLC与LENZE之间使用的是CANopen通讯,PLC与温控表之间使用的是485通讯。

    以太网给我的便利就是1、在做上位机界面的时候,直接做3个连接就行,允许相邻网络的DP的地址一样。三个PLC相互独立,不用去做主从站,PLC之间数据交换在NetPro组态好通讯,在其中一台PLC用SFC14\SFC15读写就好;2、DP网络如果在中间加一个DP从站就要废掉一段DP线,如果采用以太网直接拉一根网线到交换机就行了。3、搞个无线路由器,抱着笔记本爱去哪去哪!

    干扰问题倒是没有感受到过(希望以后也不要有),网线用的都是超五类屏蔽线,网线头子质量跟做网线的人一定要可靠,曾经碰到过做的网线用测线器测试是好的,但是插到电脑网口根本没显示,还以为是网卡有问题。

    在这里还要像大神们请教个问题,用的AB1756冗余系统,数据记录服务器用的双网卡,冗余切换没问题,就是在电脑端拔掉其中一根网线会出现5-10S的数据丢失现象,应该如何实现网卡的无扰切换?


   

    