回复:关于变频器干扰问题

askab

  • 帖子

    401
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-10-30 14:28:16

5楼

不论是否需要变频,可以这样更改,采用内部电动电位计(变频器均有此功能)

通过DP网络进行 启动/停止,加/减速,故障复位等等,这样通过PLC给定的信号为BOOL量信号,

当通讯故障时,可以保持在当前给定速度上工作,增加一个硬急停即可(防止失控) 

还有,你采用的是总线方式,当出现通讯故障时,数据将不在刷新,应该保持在当前数据,而不是速度为0,如果为0,应该是启动信号(或使能信号)没有了,装置脉冲封锁,自动降为0的