恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-30 18:46:08
9楼
今天看西门子的那本宝典《SINAMICS S120变频控制系统应用指南》发现有这样一句话:“采用进线电抗器可减小约5%-10%的5次谐波,约2%-4%的7次谐波。但对于更高次谐波,电抗器作用很小。”(P84).。这个数据与刘版的仿真数据还是有较大的出入,不知问题出在哪里?
减少的百分比可能不一定对得上,但主要减少5,7次谐波还是明显的。仿真就和化验一样,化验只对本次样品负责,仿真只对当前模型负责。至于模型和实际的吻合程度,就不是仿真能解决的了。