最近我做完一个系统想把程序存到 Memory card 结果老是出问题。当我关机插入 Memory card 到CUP上开机 SF指示灯会闪烁, 然后我再将钥匙搬到MRES SF灯灭 ,然后 "Doenload user program to memory card "结束后程序能够运行。如果关机冷启动 SF只是灯又会闪,然后PG 就连不上PLC 提示“online:No other active partner can be found”不知道是什么问题。我用的cpu 6ES7 315-2AF03-0ABO, Memory card 6ES7951-0KF00-0AA0