我觉得以太网电磁干扰基本上很少了,这一点比DP强很多,但故障还是有的,故障的诊断也很重要,特别大的项目。大家遇到最多的估计还是链路故障,其次是节点设备本身的故障。为了避免物理链路故障,选型时尽量采用牢固可靠的连接设备,网络规划和现场布线合理规范。比如我们1500/1200与G120/精简屏组成的PN网络(再加个走TCP的WinCC)都采用西门子的网络线和接头再配合西门子的交换机组成星型网络,至少心里觉得更靠谱些,当然价格肯定会让你心里有点堵(特别是接头)。诊断包括物理链路和应用配置诊断,后者用得多些。诊断方式一是通过网络管理软件进行管理平台诊断(大的项目可以有),二是大家可能更关心的PN诊断(典型的像PN-I/O诊断)。一般碰到问题还是老一套查查接头和网线(或直接换新的),小项目就五六个节点组成的封闭局域网,也没有运动控制等高实时性要求,所以配置好后基本没问题。