回复:【分享】分享一个判断DP总线是否正常的方法(新手,大神勿喷)

410的

  • 帖子

    87
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2012-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-10-31 17:59:24

45楼

这个帖子不错哦,我也说一下我遇到的DP通信问题,一台设备出现过好几次,都是闪停,测DP头也不好使,后来把所有的DP头都换了,故障暂时解决了,但我觉得还没有从根本上解决,果然没过多久,又出现了,**病,总换DP头也不是办法啊,最后挨着量DP头,发现大部分终端电阻ON OFF开关不好使,果断把A1和A2,B1和B2给短接了,之后很长一段时间没有再出现过掉站的问题,只是个人的一点见解。