恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-10-31 20:24:15
8楼
一启动就报F0001和A0503,故障不能复位;之后一上电就报F0001,将电机电缆从变频器拆除后,变频器F0001消失.
说明输出有短路或对地。
F0001故障基本都是以下情况:
1,变频器太脏、灰尘太会出现此故障,你将电机电缆从变频器拆除后,变频器F0001消失,说明不是变频器的原因。
2,电机对地或短路,实践中这种情况不是太多。
3,电缆对地或短路,这种情况造成的故障是最多的。桥架上拐弯处、震动大的地方、接线盒内接线是否有松动的、屏蔽电缆的铜丝是否连上了三相线等。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主