力控和MCGS同属于第三方设备,两台第三方设备同时访问同一个IP地址,当然会发生访问冲突问题!这也就是你通讯中断的根本原因!
解决方案:1、MCGS和力控与300通讯选择不同的通讯方式;比如MCGS+MPI,力控+以太网;
2、给300添加一台以太网处理模块;然后就没有然后了!