我觉得没那么麻烦。
我的经验:
1、没实物,随便组态、设置、编程。用PLCSIM仿真PLC(不带驱动玩)。
2、有实物,建立空项目。用在线和诊断,选实际连接端口(USB口/网卡/无线WiFi),扫描可访问的设备。直接分配IP地址和名称。完成后,断电重启。重新在线访问确认连接没问题,拖到项目中。
然后再组态连接。驱动可能都没有配置PM也不要紧;你只管上载,就有了。
如果上载不成功,有警告。那可能是你的TIA版本不能和对象装置匹配或者没有这个硬件的服务包。
还是在线诊断,查看、核对该硬件的详细信息。
如果添加新硬件中的目录中没有,那就直接在帮助菜单下,检查更新,直接互联网下载、安装。也不用登录网站去找。
前一阵就遇到过,组态CU240E-2PN V4.7,实际硬件的版本V4.7.1。调试根本不能用。下载最新的G120SP1服务包,解决问题。