恒压供水问题,不懂原理。

1690

15

2015-11-02 09:13:21

 

出现过两次这样的问题。第一次跟客户吓忽悠过了,第二次被嘲讽了。


事情是这样的,第一次在现场,设备出水的地方都给关了(设备方这么说的,也有可能哪里还是用水的),压力达到设定值以后,变频器还是工作在30/40HZ,往下降的特别慢,我当时就不懂了,问我师父,他说是水泵回水。


第二次是这样的,恒压供水控制器+变频器。本来设定压力是0.4MPA,实际压力能达到0.5MPA,然后变频器频率将为0。后来客户说太高了,设为0.3吧!

我就设定0.3了,中间肯能动了控制器一些参数,身边也没说明书,应该是增益系数和抑制系数。就是减小增益,增大抑制。记不得了,设为0.3以后,实际压力基本稳定在0.3,问题是变频器频率又稳定在30/40HZ,这时候阀门也都是关上的!因为客户怕是哪里漏水,所以直接把压力表后面的出水口关死了,可是变频器频率还是下不来!
这时候跟我第一次遇到的情况一样了!我就说是泵回水,被客户骂了半死,说有止水阀啊,什么什么的。

现在客户明确表示,出水口是堵死的,你这个泵还在运行是怎么回事!   我是真不懂,只好把控制器回复出厂设置,这个时候,设置0.3,基本是达到0.32,然后变频器频率逐渐变为0!


1,出水口的确堵死了,变频器还在30-40HZ运行,压力不变,这个时候水跑哪去了?恒压供水的流程还没弄清楚!网上查了好多资料了!

2,压力值设置是0.3,应该设置什么参数能达到0.35?   